美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-17 11:55
我把600脈沖編碼器裝在皮帶主動輥軸頭上,測量皮帶上裁切物長度。裁切前設置提前減速,皮帶變頻器工作正常。但是每次的裁切的長度都不相同,長短不一,兩米五的裁切誤差都在3MM左右,關鍵是長短不固定。我程序使用的整數計算加減乘除,我認為就是有計算誤差也應該每次誤差相同,不應該是長短不一啊。是不是有機械傳動或者變頻器減速慣性誤差,又沒有辦法確認。各位師傅不知道有沒有遇到過這樣的問題,請幫助分析一下,看看又沒有解決方案。謝謝大家|。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-17 13:04
應該是停止輸送再裁切的吧。可以試試這樣:做個測試程序,長度到達后,就把程序暫停,不讓切刀裁切,這時看看你PLC實際接收的編碼器的數據和計算的結果是不是一樣的,或是誤差在允許范圍,如果是這樣的話,那應該是機械那個傳送機構出問題了,比如說皮帶伸縮了之類的。如果數據和理論計算值誤差較大,那就是程序的問題了。