qq791569514
級別: 略有小成
|
現(xiàn)在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器, 電度計量表應該選擇多大的? 要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊... 還有是不是加了 互感器就能增大電流了 比如說 400/5的互感器 就是400/5=80A 然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的 求求各位大師傅幫忙啦 小弟感激不盡啊 |
---|---|
|
lixianglg
級別: 探索解密
|
斷路器選小了,一般按電流的1.8倍選,要350安左右的 樓主留言:確實是 斷路器小了 我準備加個350的 |
---|---|
|