美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-12-25
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-27 10:19
西門子CPU226CN下載不了程序,我不知道如何判斷Port口的好壞,請各位工控朋友賜教!謝謝
用USB/PPI電纜連接筆記本電腦和PLC,通信不上。用臺式機也試過了,連接不上。
說明:安裝了下載線驅動,本地連接里選擇的是com口,而非USB,下載線連接的是Port 1口,波特率選擇的是9600。


有4個相同的PLC,用同一根下載線,有2個可以下載,另外2個下載不了。
下載器型號:

[attachment=130434]
[attachment=130435]
屬性設置:
[attachment=130438]
下載正常情況:
[attachment=130437] 
下載不正常情況:
 [attachment=130436] 

qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 17:08
通訊設置問題
qwermhb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 192 點
下載積分: 701 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-11-15
最后登錄: 2023-09-02
查看qwermhb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-28 17:09
點擊見面左邊通訊按鈕,選擇自動偵測