美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wolfliu
沒事就學
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 2096 點
下載積分: 11328 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2023-09-19
查看wolfliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-29 06:10
臺達 DOP-B 連接FX3U  CPU 端口 ,三個端口,選擇COM2,選擇RS422 通訊  波特率什么都是默認,站號0,通訊線自己做的 ,按照說明書 5根線也沒錯。 FX端默認參數 ,沒有

設置,就是連不上呢?通訊錯誤3.  如果用232通訊,接上三菱的編程線就沒有問題。請教大神,想知道422 不好用是怎么回事。
zlj76954143
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 104 點
下載積分: 562 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-05-22
最后登錄: 2023-12-03
查看zlj76954143的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-01 20:40
應該是用com2口 rs422吧!!!!!