樓主  發表于: 2015-01-07 20:33
PLC參數里能看到QD75D4    
[ 此帖被bqq311601在2015-01-31 10:09重新編輯 ]
求知
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 22:36
U0Z2\G2000Z6這是變量,可以表示所有定位模塊。當Z2=50,則它就表示起始IO500那個定位模塊,當Z2=52,則它表示起始IO為520那個定位模塊,其他原理一樣。總之就是通過改變變址寄存器Z的值來實現控制各個定位模塊,控制不同的定位
樓主留言:
如果Z2=51時指定哪一個????求指教!!!需要什么數據給我說我可以提供!!!
poorwer
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 485 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-07-26
最后登錄: 2021-01-19
查看poorwer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-16 19:51
引用
引用第1樓poorwer于2015-01-07 22:36發表的  :
U0Z2\G2000Z6這是變量,可以表示所有定位模塊。當Z2=50,則它就表示起始IO500那個定位模塊,當Z2=52,則它表示起始IO為520那個定位模塊,其他原理一樣。總之就是通過改變變址寄存器Z的值來實現控制各個定位模塊,控制不同的定位

應該不會,否則CPU會報警。Z2表示起始模塊高兩位,你配置里沒有那個模塊起始IO是510
樓主留言:
謝謝!!!!我明白了!!!