美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 749 點
下載積分: 749 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-01-07
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-11 20:13
今天遇到一個3KW的電機,新的沒用過,就是放在那里有兩三年了,通電不轉,用萬用表檢測,直流電阻正常,相電阻在4歐姆左右,三相也均衡。
期間有過兩次熱繼電器過載的跳的情況,沒有能測電流的萬用表。電源肯定是沒有問題的,380V已經到電機了,請問大家可能的原因有哪些呢?我個人覺得應該排除電機缺相的原因
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-13 13:34
六樓說的沒錯,要是用手能轉動就有可能是電機線頭尾接錯了