美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3768 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-12-13
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-15 13:46
       各位前輩,在調試過程中,無意發現Rockwell AB的PLC(CPU型號:CompactLogix  L32E)掃描時間(Lastscantime)  是6354ms. 相當于6秒多,這個是否意味著,輸出要比輸入延時6秒鐘?
    各位前輩,請問是怎么回事啊?還望指點迷津?
自動機器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 288 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 1133(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-03
查看自動機器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-15 14:54
估計有死循環啊,6秒太長了.想想一個按鈕按下去6秒才有反應,能用么