美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3768 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-12-13
查看jmustao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-15 13:46
       各位前輩,在調試過程中,無意發現Rockwell AB的PLC(CPU型號:CompactLogix  L32E)掃描時間(Lastscantime)  是6354ms. 相當于6秒多,這個是否意味著,輸出要比輸入延時6秒鐘?
    各位前輩,請問是怎么回事。窟望指點迷津?
jmustao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 2449 點
下載積分: 3768 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-12-06
最后登錄: 2024-12-13
查看jmustao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-15 15:20
不是死循環了,因為設備運轉基本是正常的。只是兩個調節體現出來是相應比較慢(大概延時1-2秒鐘的樣子)