美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2024-12-19
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-21 11:39
設備上電,PLC所有的執行元件都得電一次,電磁閥,繼電器都會得電一次,這種情況不定時出現(不停開關電情況下,有時出現)

分析可能原因:  1:上電時電箱內AC380V對PLC產生干擾

                              2:PLC輸出公共端與輸出點存在短路情況

各位師傅,幫我看看。以前有沒遇到過類似問題
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-24
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 00:10
(不停開關電情況下,有時出現),估計是你兩次斷電間隔時間太短(斷電馬上又上電),斷電后,PLC內部電容還在有電,(以保證PLC程序動作在其它執行機構斷電后再斷),程序會繼續執行幾秒。在未放電完成過程中,你又上電了,造成程序在其它執行機構前先動作。