樓主  發表于: 2015-01-22 20:02
中職亞龍235A機電一體化設備,PLC模塊是FX2N-48MR。SMC磁性開關D-M9B用于檢查機械手氣爪是否動作,組裝完后磁性開關直接接DC24V指示燈會亮,但是接PLC的輸入端后就沒用了。程序編寫無誤,PLC輸入端指示燈得電,但是SMC磁性開關D-M9B上的指示燈就是不亮。求解
xiaohuo66666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 563 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2016-05-22
查看xiaohuo66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 20:16
二芯線,線接的沒錯,換了一個PLC模塊還是這樣的,關鍵是我這個磁性開關是也新換的。我剛看了下SMC磁性開關D-M9B的工作原理,難不成還和機械手氣爪有關???
xiaohuo66666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 563 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-01-21
最后登錄: 2016-05-22
查看xiaohuo66666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-25 22:06
那請問機械手氣爪的磁環一般裝在手爪的哪個位置?怎么判別磁環好壞?