剛入行不久
今天遇到個歐姆龍的plc
程序有輸出時 顯示燈會亮

但后來 發現其實這個輸出點是壞的

請問 這種情況下只有萬用表 怎么快速判斷這個輸出點到底壞沒?

謝謝大家
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3999(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-12-23
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-07 17:28
可以測量輸出電壓及com公共點的電壓,若com點電壓正常,輸出點沒有電壓就說明內部繼電器輸出點故障