PLC型號:DVP-EH00R   在對PLC下載程序后出現輸入點指示燈隨著外部信號開關而亮和滅。
程序卻無法動作,在監視PLC時軟元件(如X0)并未伴隨外部信號進行通斷。
此故障出現一段時間后PLC運轉指示燈和輸入指示燈全部熄滅。
電源指示燈正常。
有哪位同仁遇到此類故障。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 21:36
換一個電源板就行·了