美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-25
查看電工+工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-26 14:25
[attachment=133293] 公司設備上面用的三菱的Q系列PLC,CPU模塊是Q02還有一個QJ71BR11模塊,我把原來的程序拷貝出來,然后重新寫入新的PLC,現在新的PLC不能運行,錯誤燈閃爍,報警代碼是Operation error,操作錯誤,復位了也沒有用。同時也發現QJ71BR11模塊的報警燈也亮,請問師傅們這是啥問題?
[ 此帖被我不是老板在2015-03-26 15:24重新編輯 ]
電工+工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 609 點
下載積分: 734 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2024-12-25
查看電工+工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-27 08:23
引用
引用第1樓ymmfa于2015-03-26 18:03發表的  :
有幾種可能:

1,你讀程序的時候,參數沒讀出來
2,你讀程序的時候,一些掉電保持的軟元件沒讀出來
3,注意,有一些特殊的軟元件可能是讀不出來的,得手工輸入
.......

謝謝,是軟元件沒有讀出當然也沒有寫入了,