如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 11:49
700kw這么大功率?估計三相總開關也過千安了。。。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-09 12:04
引用
引用第2樓駱海深于2015-04-09 11:52發表的  :

是220v的總功率。。。那個3相的總開關,如何計算的????



不是算全功率的的,有一個使用因數的問題,就是這些燈并不是同時點亮的,你按全功率計算電流太大了,一般燈的使用因數在0.6的樣子。

交流電的功率計算:
單相P=IU(U=220)
三相P=3*220*I*功率因數=660*I*功率因數
或P=I*380*1.732*功率因數≈660*I*功率因數