美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 1679 點
下載積分: 6810 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2013-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看b1226397886的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-16 15:24
我們公司用的是J4-MR-70A的伺服放大器,具體情況是這樣的。
首先,我們直接給伺服放大器通三相220V的電。
然后,再給伺服放大器的控制電源通電。
通電之火,伺服放大器沒有問題。
然后我給伺服放大器上電,給了一個信號給son。
問題就出現了,電機直接運轉,然后伺服放大器燒毀了。

第一點:我是將PL與伺服放大器之間的脈沖信號給斷開了,伺服放大器是不可能接收到信號的。
第二點:我們將線仔細地查了三遍,包括電機電源線、電機編碼線、I/O通信線,是沒有問題的。
第三點:我們沒給脈沖信號給伺服放大器,那么,哪里來的信號驅動電機驅動呢?
第四點:在沒有脈沖信號的時候,電機son之后是很慢地爬行,如果我把脈沖信號線接上,電機直接快速爬行。


這次真的悲慘了,燒毀了兩臺伺服放大器。

求助大神。
635590445
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 163 點
下載積分: 3080 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-12-25
查看635590445的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 15:45
曾經遇到過三菱伺服三相線相序錯誤,伺服一上電立馬轉一下。然后就不動了!