美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

chengjintang
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-13
查看chengjintang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-21 19:36
plc兩個點i0.0和i0.1,電動閥一個(控制水流的),無源的380v,熔斷器三個,繼電器三個!
電動閥九個接線端口,前三個uvw。4 5 6是起到保護作用的,7 對應公共端,8對應全開信號,9對應全關信號,繼電器1接常開常閉兩個,繼電器2和繼電器3分別接三個常開(380v,從三個熔斷器引出來)接到uvw,7接到+24v公共端,i0.0為開反饋,接到8.  i0.1為關反饋接到9.(沒有pid控制,直接接到plc上)
情況就是上述描述的,問題是電動閥要么全開,然后就是一直全開的位置來來回回,就是停不下來,或者在關的位置也是,而且還燒壞了幾十個熔斷器了,求教大神,這是怎么回事啊?并且i0.0和i0.1我也對調過,還是不行,小弟不知所以,求教大哥們幫忙!
[ 此帖被chengjintang在2015-04-21 21:13重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 10025 點
下載積分: 9415 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-12-24
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 11:35
電動閥的說明書有沒有仔細看過,想查故障前必先了解設備的工作原理,控制方法,電動閥只有二個狀態,開與關,你這個情況像是行程開關沒有調好,或者閥門密封不好(有異物卡住),電機關到行程開關動作后失電,由于閥板密封件或者有異物卡住使其反彈,行程開關又接通電機動作,如此反復導致平凡啟動,電流變大燒毀熔斷器。你可以先拆開閥門看看有沒有異物,在調整開閥門行程開關到90%試試開啟后會不會平凡動作,再調關的行程。