公司一個做plc 的,接線沒有電路圖,只有io 點位,控制伺服只用了原點一個信號,沒有正負限位。控制氣缸只有一個感應器,控制伺服的時候,觸摸屏里面沒有設置螺距,只是伺服參數設置為2500個脈沖轉一圈,。然后把脈沖地址脈沖值傳送給要走的位置脈沖,。并且伺服焊線里面,把伺服使能信號直接和ov直接連接,大家積極討論,說說自己的意見和看法。
plc
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-22 08:09
沒有電路圖肯定不對;沒有極限限位得看具體情況;只用一個氣缸接近開關,肯能是為了省錢;螺距真沒必要在觸摸屏里設置,更改了螺距意味著你得更換不一樣的絲桿,試問設備維修,你何必換一根和之前不一樣螺距的絲桿么?,伺服使能短接很多時候是有必要的,比如垂直安裝的情況下,你若不上電就使能,機械結構很可能在自身重力下下落。