美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

4947046
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1323 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-04-10
最后登錄: 2016-12-12
查看4947046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-05-04 18:38
最近面臨三菱J2S系列停產,設備上用的全是B系列伺服

在統計型號時發現部分伺服在LED顯示外殼上貼有諸如:EG、PY096、RC的特品型號

下面是做的測試:
伺服A:MR-J2S-60B
伺服B:MR-J2S-60B-PY096
設備上存在的伺服為:MR-J2S-60B-PY096

目的:將伺服A裝上設備上使用

結果:1.伺服B直接替換后線纜連接后系統斷電上電即可使用,無需設置參數
      2.伺服A替換后出現報警,代碼:70

有沒有同仁有思路或現有解決方案,求指導交流。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-05 15:23
無知者無罪
PY096是代表驅動器支持外接編碼器反饋,從0.05-3.5KW。如果沒用到這個功能,當然可以完全替換,或者用到了但是沒有機械間隙,也無所謂的!
A跟B相差十萬八千里,怎么可能替換!
樓主留言:
感謝朋友的幫助,PY096雖然不能理解,在現場我們也接了外部Encoder,在不能直接替換的前提下,下一步打算去掉外部Encoder。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-05 15:27
存在即是價值。如果技術上可以完全替代,相關企業為什么要花費人力物力找三菱定制,
你說的相關驅動器技術資料我都有!
樓主留言:
其實也是抱了僥幸心理,畢竟面臨停產,要考慮庫存風險,而特品還無法升級到J4,我也僅僅是想看看論壇有人這樣做了沒,因為我了解到有部分特品是可以直接替換的,只是會缺失部分功能,在系統還能正常運行的前提下,還是希望能替換下特品。

另,朋友那有特品型號的注解嗎?比方你解釋的PY096此類的。
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-05-06 10:59
PY096就是外接光柵尺功能,對應J3的RJ-006
樓主留言:
我們還有EG、RC這兩類特品。

從結構來看RC是外接了Linear   而EG尚不太清楚,能幫忙答疑一下嗎?十分感謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(4947046) 真誠感謝!