樓主  發表于: 2015-05-13 14:25
       各位工控前輩,本人遇到情況如下:總斷路器(80A,L+N),下端分出六個分斷路器(其中四個是漏電保護斷路器10A,另外兩個是普通斷路器6A);現在遇到的問題,系統工作一段時間以后出現總斷路器跳閘(操作手柄并看似未跳閘一樣,但是電路斷開了)而分斷路器卻未動作?
   懇請各位前輩指導一下!
hnwygcb009
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 577 點
下載積分: 2539 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2014-06-28
最后登錄: 2024-11-21
查看hnwygcb009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-14 21:14
我遇到過一家人有兩個空調,任意單獨開那臺空調漏電開關都不會跳閘,但是只要兩臺空調同時開漏電開關立馬跳閘,開關是梅蘭日蘭的,鉗形表測任意一臺空調負荷都很小,不至于引起過載。問題判斷:客戶使用的是美的變頻空調,漏電開關整定值是30MA,0.1秒,最終判定,單臺空調漏電流20毫安,不至于跳閘,然而兩臺同時開,漏電流達到40毫安,所以會跳閘。