樓主  發表于: 2008-06-11 17:10
各位同行,現在我遇到這樣一個問題,是關于電表的,我們的測試層進線是95平方MM,大概能承受的電流是290A,但,我們平時的負載大概就只到10多A,可是,測試的時候就用到200多A的電流了,但是,很少測試,大概一個月只測試那么一兩次,該怎么裝電表才能做到經濟、合理?如果我用5A的電表和300/5的互感器,在平時只有10多A的電流的情況下,有沒有影響?
[ 此貼被qq491939779在2008-06-20 12:31重新編輯 ]
永遠想在最前面!
taipi-k
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 1015 個
工控威望: 460 點
下載積分: 1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2024-01-05
查看taipi-k的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-11 20:23
電表的最佳工作范圍為1/3~2/3,
  互感器的精度為2%,300/5,最小計量為:5*2%=0.1工。而10A,折算后10/300=0.03A,電表有可能不走的。