遇到臺達觸摸屏DOP-B10S615與三菱FX3U PLC 232bd/422bd通訊問題。網上沒找到答案,自行解決后,與大家分享下。

觸摸屏用的COM2,選擇好通訊的PLC型號,通訊界面232或422,線是自制的。
觸摸屏其它端口沒試過,估計也沒多大問題,有興趣的朋友可以驗證下。
其實只需將波特率設為19200即可(默認的是9600),其它默認。422bd或232bd均可(實物驗證過)。

PLC側不要做任何設置!
若之前做過設置則需將D8120、D8400、D8420清零,且清零后重啟
可用plc自帶的清除軟元件內存。
也可寫程序清零,如下:
[attachment=135419]
[ 此帖被lzw1120在2015-05-27 08:11重新編輯 ]
風中凌亂
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-05-15
最后登錄: 2023-08-29
查看風中凌亂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-22 10:05
看圖,這里是DOPSOFT軟件和S7-200 smart RS485通訊  用的ASCII協議  。

只要設定COM2就好了,不要管COM3。(COM3是和其他通訊與PLC無關)。

只要在HMI軟件通訊設定里設好控制器的名稱(比如S7-200)、地址、通訊格式,HMI通訊操作就完畢了。

對于PLC在PLC的操作軟件設置下地址(如圖為2)和通訊格式就好了,剩下的就用通訊線連接就好了。