最近有個恒溫房的東西要做,想用電加熱,不知道能不能滿足要求,溫度控制:40±1℃。房間大概70平。用電加熱的話應該如何控制?有沒有做過這方面的朋友,提供點資料或者方法來借鑒下,謝謝!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-26 14:01
引用
引用第4樓283596603于2015-05-25 19:08發表的  :
多謝大家的回復,今天去現場看了,客戶原來有一套類似裝置,是用5組電熱絲通過固態繼電器控制的,溫度在±3攝氏度的樣子。應該也采用同樣的方法!固態繼電器是不是就是類似于可控硅一樣的?


固態繼電器 -類似電磁開關,利用單位時間長短控制溫度。
可控硅-控制電流大小,來控制溫度。

一般來說用可控硅,比較容易且精準。但價格高。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-28 08:36
引用
引用第7樓283596603于2015-05-27 21:15發表的  :
控制溫度的時候是單獨觸發加熱效果好,還是同步觸發好點?就是5個固態繼電器用同一個控制信號,還是分別用5個控制信號?用5個控制信號 用PID的話 可能不太好控制,因為需要逐級增加或減少加熱組的數量。望有經驗的兄弟提供個四路啊,謝謝!

有幾種方式參考
1.5組加熱器,其中4組用電磁開關(固定加熱),1組用固態繼電器(可控硅)+溫控表。
2.用1組固態繼電器(可控硅)+溫控表,但容量加大。(原來5倍)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(283596603) 真誠感謝!