ajd186
級別: 家園常客
|
絕對沒有聽錯!那張表格我都看了。 我都是按電工口決來算大概的。 經過多天的觀察,我發現那老頭是個奇葩。 說實話,這電流與線徑有時真搞不明白。前幾天做了個22KW降壓啟動,用的十平方線,實測3倍啟動電流,轉換時是2倍。啟動后負載電流是十幾安。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wwcwwc
級別: VIP會員
|
如果這個2.5線是標準線,應該是28A。 這個看視簡單的問題,曾經為了這個問題和原老板超過一個架。 他也是一個書生(相當老的那種),在討論購買動力電纜時,非說我電纜截面選大了,拿一本電工手冊給我看。我記得當時是這樣和他說的,我說電工手冊上的標準我承認,沒有錯。但現在市面上能夠找到標準電纜?為了確保設備安全,我選擇降檔使用。他說電纜可以短暫超載(絕大多數老板)都有此念頭,我沒有辦法說服他,只能卷鋪蓋走人。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
查表的數據是安全載流量,如果是裸線或者非安全狀態下也是可以達到的。電流大線發熱,但不一定是會燒斷線的量 |
---|---|
|
ajd186
級別: 家園常客
|
不好意思,我記錯了。啟動電流看表是跳到170多安,是4倍左右。轉換是跳到80多安。 |
---|---|
|
catfree
虛心向各位學習!!!
級別: 工控俠客
|
2.5平方金線可以哦,要99金哦 |
|
---|---|---|
|
清淺半夏
乘風破浪
級別: 略有小成
|
2.5乘以5除以0.8是安全電流,18a,18a加9a最多不能超過25a ,25a還是螺線的安全載流量 十下五, 百上二, 銅線升級算, 螺線加一半。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
可以長期用,與可以短期過多大電流是兩回事 |
|
---|---|---|
|