美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xiepuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 218 點
下載積分: 591 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-10-10
最后登錄: 2024-10-26
查看xiepuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-09 10:48
第一,三菱FX-PLC定位指令發脈沖,當要求脈沖當量要求為1微米時,長距離定位,此時我的定位脈沖數不夠,怎么解決?因脈沖寄存器最大值是999999.
第二問題:電機帶動鏈條連續一個方向移動,鏈條一轉動一圈為一個周期,在移動中我要知道當前位置,這樣我就需要在鏈條移動到原點時,在移動中把PLC與伺服的計數寄存器清0,應該怎么做才不會產生大的誤差?問題是PLC 是FX 系列的,如果是運動控器就不是問題。
zhou196311
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8092 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2015-01-17
最后登錄: 2024-12-27
查看zhou196311的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-09 16:25
鏈條傳動能達到1微米的精度,能達到0.1mm就不錯了。數控機床,伺服電機、滾珠絲杠才能達到0.001mm(理論上的),你把精度降下來 第一個問題就解決了。