美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

uyuway
工控充
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 470 點
下載積分: 1137 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2021-06-09
查看uyuway的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-09 11:10
  這個是深圳一家公司生產的出口型電流開關,專門配合PLC實現對回路電流的有無進行監控。多數情況下我們需要監控某個回路是否有電流,之前使用的方法是電流繼電器和數字電流表,還有就是使用電流傳感器和模擬量模塊,但是這些方法成本太高,布線麻煩。
在一次展會上接觸到這個電流開關。外觀上看體積比較小,螺絲固定,安裝比較方便,聽說還有導軌安裝。就2個電線,把需要監控的回路電線穿過中心孔,就能實現PLC對回路的監控。2條線直接接一個24VDC,另外一條接PLC輸入點。看了介紹,有點心動,聯系了廠家,定了一個回來試用。我用三菱PLC,監控一個單相風機,150W,0.6A電流。風機啟動時,PLC輸入點LED燈點亮,信號有了。停止風機運作,PLC輸入點無信號。
經過一天的測試感覺反應靈敏,動作可靠。
顯著的特點是: 體積小,接線非常簡單方便,動作可靠,靈敏度高,成本低,防水設計。之后定了一批,用了半年了,沒發現有問題。廠家是5年質保的。
下面是PLC接線圖
[attachment=136093] [attachment=136094] [attachment=136095]  
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:40重新編輯 ]
hjjjq
多見者博,多聞者智,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 926 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 16:34
好像欠缺點什么?只能判定通斷用