美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

andyyyyy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 571 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2015-03-27
最后登錄: 2016-04-27
查看andyyyyy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-10 10:31
---------------- PLC: '新PLC1' (PLC機型 'CP1H XA' ) ----------------
編譯...
[PLC/程序名 : 新PLC1/新程序1]
[梯形圖段名稱:段1]
警告:重復輸出 - SET 100.00 在條 0 (6, 1)
警告:重復輸出 - RSET 100.00 在條 1 (6, 1)
警告:重復輸出 - SET 100.01 在條 1 (6, 3)
警告:重復輸出 - RSET 100.01 在條 3 (6, 1)
[梯形圖段名稱:END]

新PLC1 - 0 錯誤  4 警告.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4283 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-24
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-10 10:49
這個是由于弱智的CX Programmer的雙線圈檢測而造成的。

解決這個的辦法,要么在選項里關閉雙線圈檢測,要么使用KEEP指令替代SET,RSET組合。

這個警告對于程序正常運行沒有影響。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人!
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6777 個
    工控威望: 38380 點
    下載積分: 4283 分
    在線時間: 9540(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2024-12-24
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-06-10 12:01
    引用
    引用第2樓andyyyyy于2015-06-10 11:05發表的  :
    選項里好像沒有關閉雙線圈,請問是在哪里設置呢?tks


    PLC-----程序檢查選項----------定制

    將重復位輸出檢查前的勾去掉。

    Good Luck~