      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    zhtokokk
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 833 點
    下載積分: 59900 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2015-03-23
    最后登錄: 2024-12-17
    查看zhtokokk的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-19 08:11
           干擾源主要為變頻器,輸出加磁環有效果。