美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

bojianzhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 158 點
下載積分: 405 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2013-12-29
最后登錄: 2024-12-23
查看bojianzhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-20 17:51
各位大俠,
   幫我看看, 為什么46針不能接24V-.  如果接了24V-, 輸出信號如RD, ALM, INP 等均沒有信號輸出。 不接24v-, 正常,   伺服放大器工作正常。
   非常困惑, 如果不接24v-, 等于伺服放大器只接了24v+.   按三菱J4說明書講, 應該不對的。 請教一下。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-20 19:42
46端應該是通過內部電路與24G連接在一起了,你沒看內部電路圖那里有個黑色的箭頭嗎?