樓主  發表于: 2015-06-29 10:35
圖中plc掃描時是先掃描T44到T44+M0.0到m0.0+p+c0呢還是同時掃描T44,T44+M0.0,m0.0+p+c0.
在一個周期內,當T44到當前到定時時,m0.0是當前這個周期通還是到下個周期才通呢?
T44的輸出是在當前周期作為m0.0輸入還是下個周期才當做mo.o輸入

cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4365 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-26
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-29 11:02
1、不會同時掃描,依次從上到下,自左往右掃描。
2、掃描T44觸點的時候判斷定時是否到,到了,觸發T44觸點,否則下次掃描T44觸點的時候再去判斷定時是否到。
3、計數器前的P可以不加。