netliuhao
級別: 探索解密
|
2個24v開關電源混用出現故障,這2個開關電源沒有并聯在一起。 ,見圖。 有能人給解釋下出現故障的原理? 這2個開關電源為電器柜內很多器件供電,我的圖片僅僅繪制出故障點(800頁圖紙,我即使每張圖都查找,實際接線還有肯能出錯呢,所以我就懶了), 變頻器為sew的。咨詢過sew。端子7是公共點,與1至6形成回路就可以正常工作。 5樓弟兄說的對,5和6確實不能正常工作,把端子7接到開關電源1的負上,設備可以運轉(端子1和2,沒有測試電壓,理論也應該有問題才對)。 我的電壓測量方式是5和6分別對地產生的電勢差,迅速拉低到10vDC. 我提此問題,僅僅是討論原理,問題我已經解決了(暫時),解決問題的根本原因就如樓下2位弟兄說的,開關電源獨立使用。 昨天又檢查了這變頻器,端子1、2、5、6對機殼地,都有24v電壓。設備正常使用。設備老外設計的,所有我就沒有改動,(設備不正常,我可以改,設備正常,我就沒必要手欠) [ 此帖被netliuhao在2015-07-26 22:04重新編輯 ] |
---|---|
|