樓主  發表于: 2015-07-13 20:36
2個24v開關電源混用出現故障,這2個開關電源沒有并聯在一起。
,見圖。
有能人給解釋下出現故障的原理?

這2個開關電源為電器柜內很多器件供電,我的圖片僅僅繪制出故障點(800頁圖紙,我即使每張圖都查找,實際接線還有肯能出錯呢,所以我就懶了),
變頻器為sew的。咨詢過sew。端子7是公共點,與1至6形成回路就可以正常工作。
5樓弟兄說的對,5和6確實不能正常工作,把端子7接到開關電源1的負上,設備可以運轉(端子1和2,沒有測試電壓,理論也應該有問題才對)。
我的電壓測量方式是5和6分別對地產生的電勢差,迅速拉低到10vDC.
我提此問題,僅僅是討論原理,問題我已經解決了(暫時),解決問題的根本原因就如樓下2位弟兄說的,開關電源獨立使用。

昨天又檢查了這變頻器,端子1、2、5、6對機殼地,都有24v電壓。設備正常使用。設備老外設計的,所有我就沒有改動,(設備不正常,我可以改,設備正常,我就沒必要手欠)
[ 此帖被netliuhao在2015-07-26 22:04重新編輯 ]
lvaiwu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 125 點
下載積分: 64204 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2014-11-21
最后登錄: 2020-04-17
查看lvaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-26 11:20
沒正確理解變頻器端子定意,最好先弄明白變頻器的端子工作原理。提供變頻器型號大家才好幫你分析。