美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-07-26 11:23
安全載流量,還要考慮布線的方式,是穿鐵管還是塑料管,或者是平面線槽。
danguliuxin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 800 點
下載積分: 6329 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-07-26 12:15
不能低與70
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-07-26 17:20
90KW三相交流電路的電流可根據I=P/1.732*U*cosФ 計算,cosФ取0.9。I=90*1000/1.732*380*0.9=90000/592.334=152A。
如果用單根線鋪設明線應選50平方毫米銅導線,如果用電纜明鋪設應選70平方毫米三銅芯橡塑電纜,如果用電纜埋地下暗鋪設應選50平方毫米三銅芯橡塑電纜。
于英劍
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-07-26 18:23
為啥沒有統一答案
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-07-26 20:09
經驗之談、經歷不一樣所以答案不一樣、只有自己試過才知道。個人建議75的電纜
whoine
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 292 點
下載積分: 675 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-08-13
查看whoine的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-07-27 07:34
一般情況70平方足矣,鑒于長度有120米,最好95平方。我做設備的,單獨一臺90kw電機長度20米都是70平方。泵負載,相對還好。如果是電阻絲加熱,線徑還要加大一個級別。
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-07-27 10:41
   3相380V的,線用95平方的。參考11樓朋友的數據。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-07-27 13:43
看你用誰家的線,即使是國標線,不同的型號和廠家也有一點區別。如果不是國標線,差的就更大。
根據廠家提供的技術資料,選擇相應平方數,在根據走線方式和長度計算折扣(有國標的),
最后再加點安全系數。
555444333
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 2434 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2024-12-05
查看555444333的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-07-27 14:12
頂10樓,電加熱負載380V時每KW/2A左右,不考慮增加設備的情況,50平方就足夠了,因為你那是總功率,正常情況下電加熱設備不會長時間滿負載運行。(個人見解)
3050854928
景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 177 點
下載積分: 996 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2020-04-17
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-07-28 09:36
謝謝各位的幫助。
我個人依據理論來算,覺得70平方的線已足夠,但我在現實中請教了兩個師傅,包括樓上也 有師傅說起碼得95線,為什么大家的結果不一樣呢?

我的敷線方式是:用鍍鋅線槽。

還想請問大家:電機負載和發熱管負載的區別,哪個更吃電流。

安全系數怎么評估呢?

謝謝謝謝謝謝!!!
gaoshenghua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 213 點
下載積分: 8516 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2014-04-13
最后登錄: 2021-07-24
查看gaoshenghua的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-07-28 09:51
使用90mm×3+75mm×1四芯電纜
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 443 點
下載積分: 1417 分
在線時間: 1163(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2024-12-10
查看linglong的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2015-07-28 10:18
給你個臺灣工程師教的計算方法:普通三相五線電纜,走地溝或橋架
功率*2=電流    電流/2.5=線徑  超過100M提高一個等級
90*2=180A 180/2.5=72    70方提高一等級  95方  足夠了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(pengdi) 真誠感謝!
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go