工廠兩個一樣的設備,觸摸屏型號GP470.為了方便操作,將程序中的日文標簽改為中文。

第一臺設備傳完一切正常。

期間將propb3 從7.01升級為7.27簡體中文版。然后將程序傳到第2個設備,結果畫面之間無法調整。

分析原程序,無功能開關,只有位開關。即不同畫面之間的切換也是通過位開關實現的。

即使將原程序(未漢化)的傳送過去依然無法正常跳轉畫面。

所以想跟高手請教一下,這是怎么回事?

1.是否升級軟件版本導致?
2.如何通過位開關來控制畫面的跳轉?
3.為了讓第二臺設備恢復工作,我考慮在程序中添加透明的功能開關覆蓋在原本控制畫面切換的位開關上。但是程序原本的自動跳轉功能就無法實現了。

比如,按”auto start   當條件不滿足時會自動跳轉到 啟動條件限制畫面,顯示哪些條件未滿足。  

謝謝!
polarbear520
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 582 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-04
最后登錄: 2015-10-20
查看polarbear520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-06 16:08
搞定了。是GP設置系統區間起始位設置錯誤,重新設置就好了。

謝謝版主回復。