美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 176 點
下載積分: 495 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2024-12-23
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 18:22
三菱FX3U回原點,從原點感應器的右邊往左邊回原點,我想讓它碰到原點感應器后停在感應的右邊,怎么搞

現在是從右邊往左邊走,接觸到感應器后,開始減速再繼續走,直到離開感應器停止,我想讓他高速向左邊走碰到感應器后,慢速后向反方向走,然后離開感應器停止

維修變頻器伺服驅動器數控機床
銘勇猛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-07
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 09:13
看看先回原點時,先定位到原點左側,再執行回原點操作
銘勇猛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 561 點
下載積分: 13368 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-12-07
查看銘勇猛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-08 10:21
引用
引用第5樓wbdx998448于2015-08-07 09:35發表的  :
我的設備就是不允話機械進到感應器的左側啊

不能調節原點么,那就先把那邊的極限放到原點左邊附近,先做個保護,然后用帶搜索的回歸指令試試,不用Z相脈沖的話,到了原點應該就停了。