zhoufeihero
級別: 探索解密
|
我的電機是星形380V的電機,我改成三角形接法后,接到變頻器220V的三相電,但是電機轉不動,換一臺電機就好了。但是原來的電機也沒壞,星形接法時照樣能用,請教高手,是什么原因 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
"我不知道是不是我表述不清楚,我的電機是星形380V的電機,他的相電壓應該就是和你說的一樣是220V的,我現在把電機由星形接法換成三角形接法,接三相220v的電,按道理,這樣接應該是沒問題的,但是電機轉不動,電機重新換成星形接法,他照樣正常運轉,我這樣應該是改變了電壓,功率沒變吧。" 沒有錯 可能是接線錯引起 還有可能是電機修理過程中減了匝數,磁通減少太多,造成起動困難 [ 此帖被sanlihu在2015-08-17 16:00重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|