樓主  發表于: 2015-08-18 16:19
有個項目,溫度探頭,設定2個溫度值假設為115度和120度,當溫度小于115度時,報警器報警,同時開始計時,如果10分鐘內溫度沒有達到120度,則記錄當前時間。就是說,記錄工人是否在10分鐘內將溫度升上去,如果沒有,則算失職。各位大神,最簡單成本最低的方案有木有,請賞個什么山寨都可以用。實現就好
QQ76214024
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 6119 點
下載積分: 2909 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2011-12-16
最后登錄: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-20 14:27
哈哈。是啊就是用來考察員工的,為什么不恒溫,因為那個是重型設備,升溫都是人工開關導熱油閥門的,工藝粗暴,員工是山里的父輩級人物。原因比較多。就不一一列舉了。失職次數要能記錄N次吧。至少能記錄個幾千條。觸摸屏+品牌溫控器,好像可以啊。我去嘗試下。再來答謝樓上的大神們 能推薦下屏和溫控器么,屏越小越好啊,能看清楚記錄就行了。溫控器溫度范圍300度以下吧。