美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

劉半篇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 100 點
下載積分: 586 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2016-07-13
查看劉半篇的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-19 16:47
由于是第一次做項目,有些指令還在摸索當中。我的程序由手動部分,調試部分,自動部分和自動回原點組成,相應的使用了IST指令。X14是手動,X15是調試,X16是自動,X17是回原點。但在模擬環境下,強制把X17設置為on,并沒有使得程序轉移到S3處,強制執行X14和X15是可以使用的,X16也會出現類似問題,請教大家一下,這是什么問題?該如何解決。
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-26 15:01
編程要用自己熟悉的指令保險。分步用流程直接一個信號對應一個流程就好了嗎,不會混淆。