美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lupusjob
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 109 點
下載積分: 586 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-02-03
最后登錄: 2021-08-12
查看lupusjob的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-28 09:33
【求助】
現使用信捷XC3-24R-C系列PLC 與智能功率計進行通訊
已知兩者均支持RTU通訊協議 采用RS232物理接線進行通訊 功率計數據存儲地址已知
有以下疑惑求解答
1.RS232通訊線接線方式是否是在功率計一側的RXD TXD與PLC串口處的TXD RXD對應連接?
2.信捷編程軟件上是否還需要設置通訊協議或通訊格式?加入需要如何設置?(通訊參數已知)
3.軟件讀取數據的指令是否如下所寫:
REGR K2 K0 K6 D0 K2


希望有了解的能提出您的寶貴建議
不勝感激
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-28 09:46
1,接線就發送接收交叉接
2.參數設置在軟件PLC設置-串口設置。哪里有通訊參數,改成一樣的就行。
3.至于指令,如果你那個儀表是自動發送數據的用自由格式寫更簡單點,如果要讀取的話,就用寄存器度,建議直接添加配置下順序功能塊簡單很多,對應參數,地址什么的直接填就好了。
樓主留言:
你好
功率計通訊遵循的是RTU通訊協議 寄存器地址是00 02 04依次往下的 現在只是想讀取出對應寄存器的數值  可實際編程中讀出的數值均為0 應該也可以看做沒有讀取數據吧
可以確的是接線沒有問題  通訊參數時按照功率計說明書進行設定的  沒有搞懂問題出在哪里
mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-28 11:44
把儀表說明書發來看看呢