查看ccc.1860的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-16 21:24
楊工,您好!
    我這里有幾個問題,需要得到您的幫助(都是Q系列高性能PLC程序中的)。
1、[D+P  D450  D452  D458],其中D+P中的P怎么解釋?
2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查資料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q

程序中,看到使用這個指令?
3、Q系列PLC程序中,看到這樣的程序LD M120,OUT Y68,但實際輸出是Y28那個點,沒

有看明白是怎么控制的?
war321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 184 點
下載積分: 547 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2013-08-14
查看war321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-16 23:07
1、[D+P  D450  D452  D458],其中D+P中的P怎么解釋?

  答: P是只的脈沖型 就是你一上點此程序只運行一次,第2個掃描周期就不運行了。

2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查資料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q
程序中,看到使用這個指令?
答: 應該是可以用的

3、Q系列PLC程序中,看到這樣的程序LD M120,OUT Y68,但實際輸出是Y28那個點,沒
有看明白是怎么控制的
答 你需要學習一下Q系列的IO分配。就是CPU后面第1個槽放的IO模塊如果是16點的輸入他的地址就是X0-XF 第2個槽放的IO模塊如果是16點的輸入地址是 X10-X1F 第3個槽放的IO模塊如果是16點的輸出 地址是Y20-Y2F 以此類推  你仔細檢查他的實際情況 (以上所說的是再PLC參數設置中用的是自動默認設置,如果手動的話可以自己安排地址,但是永遠不能又重復的列入X0,Y0同時存在是不對的,區別于FX系列PLC)