楊工,您好! 我這里有幾個問題,需要得到您的幫助(都是Q系列高性能PLC程序中的)。 1、[D+P D450 D452 D458],其中D+P中的P怎么解釋? 2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查資料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q 程序中,看到使用這個指令? 3、Q系列PLC程序中,看到這樣的程序LD M120,OUT Y68,但實際輸出是Y28那個點,沒 有看明白是怎么控制的? |
---|---|
|
war321
級別: 探索解密
|
1、[D+P D450 D452 D458],其中D+P中的P怎么解釋? 答: P是只的脈沖型 就是你一上點此程序只運行一次,第2個掃描周期就不運行了。 2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查資料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q 程序中,看到使用這個指令? 答: 應該是可以用的 3、Q系列PLC程序中,看到這樣的程序LD M120,OUT Y68,但實際輸出是Y28那個點,沒 有看明白是怎么控制的 答 你需要學習一下Q系列的IO分配。就是CPU后面第1個槽放的IO模塊如果是16點的輸入他的地址就是X0-XF 第2個槽放的IO模塊如果是16點的輸入地址是 X10-X1F 第3個槽放的IO模塊如果是16點的輸出 地址是Y20-Y2F 以此類推 你仔細檢查他的實際情況 (以上所說的是再PLC參數設置中用的是自動默認設置,如果手動的話可以自己安排地址,但是永遠不能又重復的列入X0,Y0同時存在是不對的,區別于FX系列PLC) |
---|---|