楊工,您好!
    我這里有幾個問題,需要得到您的幫助(都是Q系列高性能PLC程序中的)。
1、[D+P  D450  D452  D458],其中D+P中的P怎么解釋?
2、PWM指令在Q程序中,是不是有效的,我查資料,只有在2N系列中可以使用,但我在Q

程序中,看到使用這個指令?
3、Q系列PLC程序中,看到這樣的程序LD M120,OUT Y68,但實際輸出是Y28那個點,沒

有看明白是怎么控制的?
pengshi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 221 點
下載積分: 518 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2007-04-12
最后登錄: 2019-07-09
查看pengshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 19:53
Q系統PLC是模塊式的,并不像FX 固定I/O地址,它是可以自由分配的,Y168在哪個模塊看看I/O分配就知道了。樓上的那位朋友建議你還是先把FX系列學好再學Q系列的吧,***P是FXPLC最常用的,表示在上升沿執行。Q系列PLC只要一個參數有誤CPU就會不斷報警,光懂幾個指令是不行的......