X0點上接了一個光電感應開關記數!記得的數偶爾會比實際多出一個。想調整一下濾波時間,看看能不能有效果!知道的老師賜教一下!謝謝!
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11292 個
工控威望: 18670 點
下載積分: 12423 分
在線時間: 2699(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-10 09:26
用X0上升沿脈沖觸發(或者DINCP),這樣可以確保計數準確,如果觸發很快,注意光電開關工作頻率,頻率太低根本無法讀出。看你所說估計計數頻率不高
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之