美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-12 21:42
現在需要用J3伺服控制熱熔膠機流量,加熱控制由客戶設備控制,現在問題是當客戶在沒有給齒輪泵加熱的情況下開啟齒輪泵轉速,轉矩會很大,是否會損壞硬件?我是否需要設置PA11或PA12來限制轉矩,設置多少數值合適,轉矩超過設定百分比就會過載嗎,同時Alarm會報什么錯誤?感覺問了好多問題,有人來回答嗎?
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-12 21:55
引用
引用第1樓qinchenglim于2015-09-12 21:45發表的  :
加一個溫度控制單元,當溫度低于設定的溫度時不能啟動。這樣保險一些。

這個難度比較大,不知道客戶現場齒輪泵長什么樣,RTD安裝方式不清楚,加熱是他們自己控制的。還是希望從限制轉矩著手,有什么好方法嗎?還有怎么看實時轉矩大小(負載率)
lingjiayi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 254 點
下載積分: 907 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-08-15
最后登錄: 2022-03-23
查看lingjiayi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-13 08:28