最近小弟要改造一套小設備,PLC采用的是松下FP0-C16CT ,里面的程序不太懂,望各位賜教
圖中的BTI指令不太懂,看手冊說是取反,但看不明白。還有PWM脈沖輸出指令也是,到底怎么使用?周期 頻率 占空比之間有什么聯系? 請各位大俠指點下,多謝
附件有全部程序,請參考


[attachment=139542]
yizhiduxiu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 249 點
下載積分: 3233 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-12-29
查看yizhiduxiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-19 08:52
F132BTI  WR6  K8
就是將R67的結果取反。