QJ71C24N MODBUS-RTU通信問題
模塊版本不支持通信協議功能,請問是否能通過無順序協議
用OUTPUT指令發送能成功,但接收標志XA沒有反映;
代碼確認沒有問題,用測試軟件試過;
在網上看了一下,都是用通信協議功能,但我的模塊可能版本問題不支持通信協議功能;
各位,給給意見


我之前用歐姆龍的CIF11做這個通信完全沒問題,不知道這個是怎么回事,謝謝!
采之薇
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 634 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2024-07-24
查看采之薇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-19 13:45
為什么不用QJ71MB91這個模塊呢?