樓主  發表于: 2015-10-03 15:06
有兩臺plc,CP1H XA-40DR-A使用一個同樣的程序,是驗證過好用的,但這兩臺就是不能用,表現如下:
使用第一模擬輸入通道,量程4-20mA,6000分辨率,傳感器測試是好的,設置0-520度,輸出4-20mA, 使用萬用表確認輸出電流正確,溫度變化后電流也隨之變化。線路驗證沒問題。
現在出現的問題是不論如何程序里200通道取得的值都是6300,且不會變化。
為此,做過的嘗試有換其余通道,把不用的通道短接,反正就是不管怎么測量就是無法取得正確的讀數,是否可以確認模擬輸入壞了?
但拔下模擬輸入的接線模塊,200通道的值變為8300,這個是斷線保護后輸出的,不知道為什么是8300不是8000
請教高手,這里到底是有什么問題?
zystbbs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 137 點
下載積分: 588 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-05-19
最后登錄: 2024-11-15
查看zystbbs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-03 15:43
發帖5分鐘后解決了。。。。。。可憐我都折騰了四五天了。
那個電壓,電流切換開關。。。太小了,我6,7百度近視,看不清,讓我同事幫我確認,結果。。。
現在想來一切都正常了,開關不對,選擇電流量程,但輸入是電壓,可不是總是輸出個最大值么,
說出來給大家個笑話看吧,希望不要有人走我的彎路。