美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-07 13:34
各位說明書上說要設定為4-20ma信號,必須要有電流源給定一個4ma和20ma的信號。

可是我沒有這樣的電流源怎么辦??

我想了一個辦法,就是不調試偏置和增益,  我在程序上設定: 比如我信號是4-20ma的話,對應的是800-4000的一個數字量。

我在程序中減去800就相當于是4MA的信號了,這樣可以嗎???
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-07 14:38
看明白了,你指的是模擬量輸入模塊的調校。
減的方法不妥當,應該是通過比較指令,當輸入值小于800時,賦值800。但是問題是當出現傳感器信號斷開時如何識別?如何解決這個問題?我想在比較程序中再添加一句當模塊輸入值為0時,判斷為信號斷開。
[ 此帖被wwcwwc在2015-10-07 14:43重新編輯 ]