美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

luohongliang
聞道有先后 術業有專攻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 192 點
下載積分: 672 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2016-10-17
查看luohongliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-13 08:41
三菱手冊上有這樣一句話:PLSV可變速脈沖輸出由于在啟動/停止時不執行加減速,如果有必要進行緩沖開始/停止時,請利用FNC67 RAMP等指令改變脈沖頻率的數值。
現在想使用PLSV  D200 Y0 Y2  然后使用RAMP指令讓D200的內容遞增或者遞減就可以間接實現PLSV的加減速功能了。
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5503 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-13 09:10
這個只是針對FX3UC 且Ver.2.20以下時需要用到的,這個版本以下的PLSV指令啟動/停止時不執行加減速,需配合RAMP指令實現加減速的功能;FX3U、FX3UC Ver.2.20以上時不需要,只使用PLSV即可的,F在新買的PLC版本都在這個之上了
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!