美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qiang2751290
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-15 08:00
各位我想了一個模擬量轉換為工程量的方法:

    例如:測試升

   用的硬件是FX2N-2AD   4-20MA    A/D數據為:0-4000


  升的范圍為: 0-1000升

   首先我用AD最大值4000/1000=4  就是說每升為4個A/D值

  然后再用實際檢測值除以4  D0/4=   實際檢測工程量對嗎??


從原理上能想通,可是我看了資料發現好多算法都不一樣?

  A/D值*量程/AD最大采集值+模擬量下限=實際工程量

  A/D值乘以量程: 代表什么意思?算出來的值代表什么?

    


wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 16:14
不是 A/D值乘以量程,而是AD值除以AD最大量程值(數字量的百分比)再乘以傳感器的量程范圍,即得到實際值。當然有的傳感器量程下限不一定是0,如檢測真空的壓力傳感器從-100KPa~開始,這時 你就得再減100,即Y=ax+b,b=-100,即Y=ax在坐標軸上左移100。
成功的路上需要幫助