樓主  發表于: 2015-10-16 22:51
三相加熱管星型接法,中性點接零線或不接零線大家認為有什么區別?
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2024-12-10
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-17 08:15
如果用星型接法,盡可能的接零。不接零,正常沒問題,但如果有一組加熱管斷線了,會發生零點漂移,導致其他電熱管也損壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(danaezou) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(開心號時光機) 熱心助人!
  • 熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活著。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 446 個
    工控威望: 414 點
    下載積分: 2444 分
    在線時間: 563(小時)
    注冊時間: 2007-07-06
    最后登錄: 2024-12-10
    查看bogegongkong的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-10-20 12:21
    引用
    引用第8樓xujian于2015-10-20 11:06發表的  :

    那里正解了,不會損壞,只是功率下降。4樓才正解。

    呵呵,既然有人問,就說明白。每相接一根加熱管,是4L說的那個情況。但更多時候,為增加功率,會多個加熱管并聯后為再分別接到三相。比如共9根加熱管,每三根并聯后接入三相,如果A相中的三根燒斷一根,這時就變成2根并聯電阻變大,如果沒有接零,A相分壓增加,A相這兩根承受的電壓就變大,就有可能再燒毀。