各位高手,小弟用S7-200做一個系統,其中模擬量輸入用EM235模塊。其中的一路溫度信號頻繁歸零,比如原來是75 突然降到0后又突然恢復到75,這樣很頻繁的動作,但溫度表仍然顯示為75度,HMI上也顯示75度,從電腦上看才能看出來歸零。.
請問這是什么問題。
zjy000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 219 點
下載積分: 561 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-11-26
查看zjy000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 20:54
西門子的S7-200  S7-300的溫度模塊,小信號毫伏模塊建議不要用。誰用誰知道,你作這個,加個變送器,用EM231就解決了。